如何根据电流的大小选定截面多大的电线?
上一主题
下一主题
fengbingyuan
合作共赢
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
219 个
工控威望:
269 点
下载积分:
857 分
在线时间: 430(小时)
注册时间:
2008-04-03
最后登录:
2024-10-21
查看fengbingyuan的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-09-26 10:47
全看
|
小
中
大
请问,各位在工程中是怎样根据电流的大小选定截面多粗的电线的?比如说截面为1平方mm的电线能承载多大的电流做为参考标准(当然是跟电线材质是有关系,这里说的是一般的参考值.)?如果布线是穿墙入孔之类,又是怎样对承载电流折算较为合理?
烦请各位谈谈高见……
分享
qinshengyue
是我,别开枪!
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
808 个
工控威望:
1216 点
下载积分:
31304 分
在线时间: 1234(小时)
注册时间:
2009-04-09
最后登录:
2023-05-23
查看qinshengyue的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-09-26 10:57
全看
|
小
中
大
看是铜芯还是铝芯
我这里有铜芯的
一般(大家看仔细啦,我说的一般)
铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2
[ 此帖被qinshengyue在2009-09-26 11:02重新编辑 ]