请问,各位在工程中是怎样根据电流的大小选定截面多粗的电线的?比如说截面为1平方mm的电线能承载多大的电流做为参考标准(当然是跟电线材质是有关系,这里说的是一般的参考值.)?如果布线是穿墙入孔之类,又是怎样对承载电流折算较为合理?

烦请各位谈谈高见……
qinshengyue
是我,别开枪!
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 808 个
工控威望: 1216 点
下载积分: 31304 分
在线时间: 1234(小时)
注册时间: 2009-04-09
最后登录: 2023-05-23
查看qinshengyue的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-26 10:57
看是铜芯还是铝芯
我这里有铜芯的
一般(大家看仔细啦,我说的一般)铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2
[ 此帖被qinshengyue在2009-09-26 11:02重新编辑 ]
附件: 电线电缆载流量标准.doc (789 K) 下载次数:2282
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错