请问,各位在工程中是怎样根据电流的大小选定截面多粗的电线的?比如说截面为1平方mm的电线能承载多大的电流做为参考标准(当然是跟电线材质是有关系,这里说的是一般的参考值.)?如果布线是穿墙入孔之类,又是怎样对承载电流折算较为合理?

烦请各位谈谈高见……
fengbingyuan
合作共赢
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 219 个
工控威望: 269 点
下载积分: 857 分
在线时间: 430(小时)
注册时间: 2008-04-03
最后登录: 2024-10-21
查看fengbingyuan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-26 11:00
铜芯的。这个标准我有看过,但发现在实际使用中电线并不能承载此资料里说的对应电流,比如说1mm的铜芯电线承受不了11A的电流啊,发热太厉害了。不知道大家,一般把1mm的铜芯电线当作承载多大的电流来选取电线。请教
[ 此帖被fengbingyuan在2009-09-26 11:14重新编辑 ]
fengbingyuan
合作共赢
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 219 个
工控威望: 269 点
下载积分: 857 分
在线时间: 430(小时)
注册时间: 2008-04-03
最后登录: 2024-10-21
查看fengbingyuan的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-09-26 11:51
引用
引用第3楼黄猛于2009-09-26 11:43发表的  :
一般看材质和布线方式.主要考虑其散热条件,好散热就承流大.如架空布线承载电流>铁管布线>塑管布线>电缆.铜线载流》铝线。一般我厂用铜电缆,这样计算的:每平方毫载流4-8A,多芯线取高点,单芯取低点;线小时取高点,线大时取小点。

怎样为线小时?线大时?以多粗截面为分界点?
fengbingyuan
合作共赢
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 219 个
工控威望: 269 点
下载积分: 857 分
在线时间: 430(小时)
注册时间: 2008-04-03
最后登录: 2024-10-21
查看fengbingyuan的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-10-13 11:53
引用
引用第7楼yunaicai于2009-10-12 04:52发表的  :
按照4A计算比较安全,现在电缆都不怎么地道

现在电缆都不怎么地道————————有同感