楼主  发表于: 2009-09-26 10:47
请问,各位在工程中是怎样根据电流的大小选定截面多粗的电线的?比如说截面为1平方mm的电线能承载多大的电流做为参考标准(当然是跟电线材质是有关系,这里说的是一般的参考值.)?如果布线是穿墙入孔之类,又是怎样对承载电流折算较为合理?

烦请各位谈谈高见……
feng8899
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看feng8899的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-26 14:53
导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。

1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系
10下五,100上二,
25、35,四、三界,.
70、95,两倍半。
穿管、温度,八、九折。
裸线加一半。
铜线升级算

例:10平方以下乘五倍,2.5平方以下载流量可以更大
   25平方乘4倍到35平方乘3倍
   70平方到90平方乘2.5倍
   100平方以上乘以2倍
    裸线加一半就是如上算完以后乘1.5
      以上是铝芯线的算法
       铜线升级算:如是2.5平方铜线就按以上公式4平方的算,6平方铜线就按以上公式10平方的算
feng8899
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看feng8899的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-09-26 14:56
穿管,温度八,九折,
如:是穿管的话,按上述公式算完再乘0.8,
温度高的地方按上述公式算完再乘0.9