slik
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 908 个
工控威望: 1175 点
下载积分: 5868 分
在线时间: 539(小时)
注册时间: 2008-06-01
最后登录: 2024-11-27
查看slik的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-09-25 22:30
请问3KW的电机该用多大的空开,多大的接触器呢? 3KW的电机其额定电流也在6A左右,但我们选接触器不可能选6a的,因为根据热保护如选6a的在启动时空开肯定跳,所以要选有一定裕量的,以保证他在启动时瞬间电流过大不会跳,但这个裕量要控制在多少为度呢?比如11KW的电机又要选多大的空开呢? 这里面是不是有一个计算公式。。。。。还只是纯粹的经验?   谢谢!
qinshengyue
是我,别开枪!
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 808 个
工控威望: 1216 点
下载积分: 31304 分
在线时间: 1234(小时)
注册时间: 2009-04-09
最后登录: 2023-05-23
查看qinshengyue的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-26 09:58
GV2-LS14 (6.3-10A)空开

LC1-D1210M7N            接触器
以上为施耐德产品
[ 此帖被qinshengyue在2009-09-29 14:23重新编辑 ]
qinshengyue
是我,别开枪!
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 808 个
工控威望: 1216 点
下载积分: 31304 分
在线时间: 1234(小时)
注册时间: 2009-04-09
最后登录: 2023-05-23
查看qinshengyue的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-09-26 10:38
引用
引用第10楼fengbingyuan于2009-09-26 10:29发表的  :

为何不选线圈额定电压是AC220V的?选线圈额定电压380V的有哪些好处?请教

不好意思,是我误写。