楼主  发表于: 2009-09-25 22:30
请问3KW的电机该用多大的空开,多大的接触器呢? 3KW的电机其额定电流也在6A左右,但我们选接触器不可能选6a的,因为根据热保护如选6a的在启动时空开肯定跳,所以要选有一定裕量的,以保证他在启动时瞬间电流过大不会跳,但这个裕量要控制在多少为度呢?比如11KW的电机又要选多大的空开呢? 这里面是不是有一个计算公式。。。。。还只是纯粹的经验?   谢谢!
wangxuefeng
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 522 个
工控威望: 487 点
下载积分: 149314 分
在线时间: 395(小时)
注册时间: 2009-01-12
最后登录: 2022-04-10
查看wangxuefeng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-26 21:35
我的经验是一般负载,断路器、接触器选电机额定电流的上面一到两档(例如3KW电机额定电流6A,选用D型断路器10A即可,接触器则要看品牌质量,好一点的选10A,差一点的就要放点余量选16~20A)至于热继电器或电机保护器就选额定电流的1.1-1.3倍左右。断路器的长延时取7A左右,瞬动取80A即可!