用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
快递
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
请问三千瓦的电机该用多大的空开,多大的接触器呢?
上一主题
下一主题
slik
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
908 个
工控威望:
1175 点
下载积分:
5868 分
在线时间: 539(小时)
注册时间:
2008-06-01
最后登录:
2024-11-27
查看slik的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-09-25 22:30
全看
|
小
中
大
请问3KW的电机该用多大的空开,多大的接触器呢? 3KW的电机其额定电流也在6A左右,但我们选接触器不可能选6a的,因为根据热保护如选6a的在启动时空开肯定跳,所以要选有一定裕量的,以保证他在启动时瞬间电流过大不会跳,但这个裕量要控制在多少为度呢?比如11KW的电机又要选多大的空开呢? 这里面是不是有一个计算公式。。。。。还只是纯粹的经验? 谢谢!
分享
黎远元
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看黎远元的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-09-29 23:46
全看
|
小
中
大
对于保护笼型选(8--15)倍电动机额定电流.保护绕线转子选(3--6)倍电动机额定电流.接触器选用主触头额定电流大于或等于电动机额定电流.如频繁的启动,接触器选用主触头额定电流降一级别使用
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
请问三千瓦的电机该用多大的空开,多大的接触器呢?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问