楼主  发表于: 2009-09-25 22:30
请问3KW的电机该用多大的空开,多大的接触器呢? 3KW的电机其额定电流也在6A左右,但我们选接触器不可能选6a的,因为根据热保护如选6a的在启动时空开肯定跳,所以要选有一定裕量的,以保证他在启动时瞬间电流过大不会跳,但这个裕量要控制在多少为度呢?比如11KW的电机又要选多大的空开呢? 这里面是不是有一个计算公式。。。。。还只是纯粹的经验?   谢谢!
王永华
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看王永华的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-29 22:01
空开应选电流为10A以上的D型曲线空开,一般为启动电流的2到3倍,接触器应为10A以上的正牌接触器,热保护选6A足够了.