dzrn d110 d114 x036 y000
送料回参速度 送料蠕动速度 DOG- 伺服1脉冲
这是什么意思 还有就是这段程序打不出来
谢谢各位大虾 帮帮忙
哈哈哈哈哈……
分享
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
3 篇
发帖数量:
6770 个
工控威望:
38371 点
下载积分:
3142 分
在线时间: 9509(小时)
注册时间:
2006-09-13
最后登录:
2024-11-23
查看cvlsam的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-09-25 21:24
全看
|
小
中
大
ZRN 原点回归指令。 D110,D111:原点回归速度
D114,D115:爬行速度
X036:近点信号
y0:输出地址
该指令不支持FX2N 系列PLC。
如果你的机型为FX2N,那么打不出来是正常的。
Best Regards
本帖最近评分记录:
下载积分:+2(人在旅途) 热心助人,加分表扬