楼主  发表于: 2009-09-20 14:58
我单位里有一批丹弗斯FC300变频器,经常出现“接地故障”而不能使用,我们用兆欧表测了电机和变频器的绝缘均是合格的,有时用用相同型号的变频器互换后就能正常使用。这是怎么回事?谢谢
taipi-k
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 1015 个
工控威望: 460 点
下载积分: 1731 分
在线时间: 70(小时)
注册时间: 2007-09-08
最后登录: 2024-01-05
查看taipi-k的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-20 20:38
我也碰到过,刚上的11台电气设备,有6台变频器出现不同程度的报警,其中也有:“W14”解决方式,看下参数:14-50,可解决问题的,但不一定都行啊。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
  • ┏^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ*^^★*^ǒ┓
    ┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
    ┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨  ╲╱ ┃*
    ┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
    ┗^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ^★★*^ǒ┛
    taipi-k
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 1015 个
    工控威望: 460 点
    下载积分: 1731 分
    在线时间: 70(小时)
    注册时间: 2007-09-08
    最后登录: 2024-01-05
    查看taipi-k的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-09-21 19:32
    7楼的,请问:如果地线与零线接在一起,变频器会如何?