楼主  发表于: 2009-09-20 14:58
我单位里有一批丹弗斯FC300变频器,经常出现“接地故障”而不能使用,我们用兆欧表测了电机和变频器的绝缘均是合格的,有时用用相同型号的变频器互换后就能正常使用。这是怎么回事?谢谢
shklby
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看shklby的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-23 18:21
接地故障并非真正接地才显示,电缆线过长、变频器内部感应太敏感都会导致显示--接地故障