我单位里有一批丹弗斯FC300变频器,经常出现“接地故障”而不能使用,我们用兆欧表测了电机和变频器的绝缘均是合格的,有时用用相同型号的变频器互换后就能正常使用。这是怎么回事?谢谢
fsxhb2008
我来了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 423 个
工控威望: 519 点
下载积分: 11332 分
在线时间: 177(小时)
注册时间: 2009-06-03
最后登录: 2024-11-28
查看fsxhb2008的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-21 01:47
是你进线没有接好接地线,我以前碰到过,后来没有这样的事了