我想用三菱的PLC、一个WEINVIEW的触摸屏构建一个对5个区间的温度进行监控的系统。

要求如下:在触摸屏上面可以看到每个温区的温度 (即每个温区的温度值在屏上显示出来);另外,在屏上设置一个温度值(如40度),当某个温区的温度值到了此设定的温度,此温区的排风系统开始运作对该温区进行冷却。(采用K型热电偶温度传感器)

  请问,应该选择三菱哪个型号的PLC?不用温控表可以吗?如果用温控表,需要用5个啊,这5个温控表与PLC采取什么样的通讯方式好?PLC应该配置什么型号的通讯模块?
  望哪位前辈指点一下。谢谢!!
[ 此帖被fengbingyuan在2009-09-19 13:43重新编辑 ]
qwwee
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看qwwee的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-20 18:09
应该很容易的吧 我刚做了一个 和你的要求差不多 485通讯 2N是可以的 用模拟量模块或温控模块都可以实现的
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
    qwwee
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看qwwee的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-09-21 17:52
    不要温控表  直接用温度模块连接热电偶或热电阻 所有参数在PLC程序中设置 PLC使用485与人机通讯