fengbingyuan
合作共赢
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 219 个
工控威望: 269 点
下载积分: 857 分
在线时间: 430(小时)
注册时间: 2008-04-03
最后登录: 2024-12-22
查看fengbingyuan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-09-19 10:41
我想用三菱的PLC、一个WEINVIEW的触摸屏构建一个对5个区间的温度进行监控的系统。

要求如下:在触摸屏上面可以看到每个温区的温度 (即每个温区的温度值在屏上显示出来);另外,在屏上设置一个温度值(如40度),当某个温区的温度值到了此设定的温度,此温区的排风系统开始运作对该温区进行冷却。(采用K型热电偶温度传感器)

  请问,应该选择三菱哪个型号的PLC?不用温控表可以吗?如果用温控表,需要用5个啊,这5个温控表与PLC采取什么样的通讯方式好?PLC应该配置什么型号的通讯模块?
  望哪位前辈指点一下。谢谢!!
[ 此帖被fengbingyuan在2009-09-19 13:43重新编辑 ]
ljc2008
一学到老
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 406 个
工控威望: 562 点
下载积分: 499 分
在线时间: 172(小时)
注册时间: 2008-10-04
最后登录: 2024-03-04
查看ljc2008的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-20 18:28
采用那种方法耍看你的控制精度要求和成本要求,还要看你知识掌握到什么程度。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬