fengbingyuan
合作共赢
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 219 个
工控威望: 269 点
下载积分: 857 分
在线时间: 430(小时)
注册时间: 2008-04-03
最后登录: 2024-10-21
查看fengbingyuan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-09-19 10:41
我想用三菱的PLC、一个WEINVIEW的触摸屏构建一个对5个区间的温度进行监控的系统。

要求如下:在触摸屏上面可以看到每个温区的温度 (即每个温区的温度值在屏上显示出来);另外,在屏上设置一个温度值(如40度),当某个温区的温度值到了此设定的温度,此温区的排风系统开始运作对该温区进行冷却。(采用K型热电偶温度传感器)

  请问,应该选择三菱哪个型号的PLC?不用温控表可以吗?如果用温控表,需要用5个啊,这5个温控表与PLC采取什么样的通讯方式好?PLC应该配置什么型号的通讯模块?
  望哪位前辈指点一下。谢谢!!
[ 此帖被fengbingyuan在2009-09-19 13:43重新编辑 ]
海洋一舟
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 323 个
工控威望: 409 点
下载积分: 1567 分
在线时间: 330(小时)
注册时间: 2007-08-16
最后登录: 2024-10-19
查看海洋一舟的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-21 19:50
如果不用温控表的话,可能控制不稳定,