cvbnj098
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 109 个
工控威望: 278 点
下载积分: 2449 分
在线时间: 185(小时)
注册时间: 2008-09-16
最后登录: 2024-11-05
查看cvbnj098的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-09-18 12:33
使用MR-E-40-KH003伺服,实际走位与期望走位偏差很大且不固定,检查输入脉冲积累与
PLC发出的脉冲相同,但反馈脉冲积累监控就是不固定的值。不知问题是何原因,怎样解决
请高手指教
xxjgk
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 276 个
工控威望: 364 点
下载积分: 404 分
在线时间: 101(小时)
注册时间: 2007-07-07
最后登录: 2024-10-22
查看xxjgk的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-19 00:20
检查一下编码器线吧