楼主  发表于: 2009-09-15 18:11
我要偏一个线圈输出,要延时3小时才动作输出..用T0偏一小时就要36000~~那么就超出数值范围了?怎么样偏啊请个为高手指教指教
[ 此帖被zc9801a在2009-09-16 15:10重新编辑 ]
sicsuilyijun
工控路上学习中
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 163 个
工控威望: 355 点
下载积分: 768 分
在线时间: 373(小时)
注册时间: 2009-05-17
最后登录: 2024-11-18
查看sicsuilyijun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-15 18:33
比如三菱的:
ld     x0
out  t0 k30000
ld     t0
out   t1 k30000
ld     t1
out   t2 k30000
ld     t2
out   t3 k18000
ld     t3
out   y0