用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
编程
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
菜鸟要大家 急救 急救
上一主题
下一主题
zc9801a
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看zc9801a的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-09-15 18:11
全看
|
小
中
大
我要偏一个线圈输出,要延时3小时才动作输出..用T0偏一小时就要36000~~那么就超出数值范围了?怎么样偏啊
请个为高手指教指教
[ 此帖被zc9801a在2009-09-16 15:10重新编辑 ]
分享
mfjsx
专业非标自动化设备工程开发
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
799 个
工控威望:
746 点
下载积分:
914 分
在线时间: 180(小时)
注册时间:
2008-04-25
最后登录:
2025-01-02
查看mfjsx的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-09-16 23:37
全看
|
小
中
大
中技生,怎么了,只要有心什么事都能办成,
就用一下这种方法比较好, 就是用时间 读出当时的时间加上3小时 然后和3小时候的时间比较
这个思路比较简单点 指令: TRD D0 时间读出
其中 D0 中储存的是年
D1中储存的是月
D2中储存的是日
D3 中储存的是时
D4 中储存的是分
D5中储存的是秒
D6储存的是星期
为了我们能够继续有饭吃,一起努力的去探讨
分享
mfjsx
专业非标自动化设备工程开发
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
799 个
工控威望:
746 点
下载积分:
914 分
在线时间: 180(小时)
注册时间:
2008-04-25
最后登录:
2025-01-02
查看mfjsx的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2009-09-16 23:38
全看
|
小
中
大
如果不明白,加我QQ 我慢慢教你
QQ 491576510
本帖最近评分记录:
下载积分:+3(王大帅) 热心助人,加分表扬
为了我们能够继续有饭吃,一起努力的去探讨
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
菜鸟要大家 急救 急救
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全