楼主  发表于: 2009-09-15 18:11
我要偏一个线圈输出,要延时3小时才动作输出..用T0偏一小时就要36000~~那么就超出数值范围了?怎么样偏啊请个为高手指教指教
[ 此帖被zc9801a在2009-09-16 15:10重新编辑 ]
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 557 个
工控威望: 552 点
下载积分: 2582 分
在线时间: 612(小时)
注册时间: 2009-08-18
最后登录: 2024-11-26
查看sunpeter的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-17 16:02
1.累计法,将时间定时器累计,而得到所需时间。如
ld     x0
out  t0 k30000
ld     t0
out   t1 k30000
ld     t1
out   t2 k30000
ld     t2
out   t3 k18000
ld     t3
out   y0
2.用定时器和计时器并用的方法
3.用加法器的方法比较得出。