用编程电缆(PC/PPI)连接计算机与PLC,不能建立通讯。PLC用的是西门子CPU 224,编程软件是V4.0 SP3 STEP7 MicroWIN
用了3台电脑和其进行通讯都失败了,也用了串口调试软件也是提示没有连接成功的信息。
我用的是用PPI/PC电缆连接S7-200和PC,RS232端口(标有PC)接PC,RS485端口(标有PPI)接PLC。




录像可以在这里下载,也可以到我的网盘下载:henphi.ys168.com请朋友们告诉我 我的操作有没有什么错误?谢谢!
[ 此帖被sjm213在2009-09-11 14:51重新编辑 ]
附件: 西门子S7-200通讯操作录像.rar (995 K) 下载次数:111
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
a2103
珍爱生命,远离领导
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 309 个
工控威望: 462 点
下载积分: 1168 分
在线时间: 74(小时)
注册时间: 2009-01-04
最后登录: 2015-04-14
查看a2103的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-11 13:56
你选择的哪个PG/PC接口?
改变波特率试试