楼主  发表于: 2009-09-11 12:01
用编程电缆(PC/PPI)连接计算机与PLC,不能建立通讯。PLC用的是西门子CPU 224,编程软件是V4.0 SP3 STEP7 MicroWIN
用了3台电脑和其进行通讯都失败了,也用了串口调试软件也是提示没有连接成功的信息。
我用的是用PPI/PC电缆连接S7-200和PC,RS232端口(标有PC)接PC,RS485端口(标有PPI)接PLC。




录像可以在这里下载,也可以到我的网盘下载:henphi.ys168.com请朋友们告诉我 我的操作有没有什么错误?谢谢!
[ 此帖被sjm213在2009-09-11 14:51重新编辑 ]
附件: 西门子S7-200通讯操作录像.rar (995 K) 下载次数:111
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21638 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间: 2008-06-16
最后登录: 2025-02-01
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-11 18:32
哈哈,这个问题用你这条电缆联机是很难办到的,不知楼主的PLC是新的还是旧的,我看出现这情况八成是旧的,波特率被设为置为187.5K,这个只有用Simens原装通讯线,把波特率设置为187.5K才能联机。楼主的通讯线不支持187.5K的波特率通信!
以上~~
楼主留言:
你说的我也考虑过,现在只想读一下程序,不想花300元买根这种电缆。PLC是2003年出厂的。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+4(kv47sn)
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬