用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手册
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
西门子CPU 224不能和电脑通讯的原因是什么?(有录像、有图)
上一主题
下一主题
kv47sn
事在天成
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
230 个
工控威望:
1037 点
下载积分:
951 分
在线时间: 96(小时)
注册时间:
2008-11-20
最后登录:
2022-12-09
查看kv47sn的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-09-11 12:01
全看
|
小
中
大
用编程电缆(PC/PPI)连接计算机与PLC,不能建立通讯。
PLC用的是西门子CPU 224,编程软件是V4.0 SP3 STEP7 MicroWIN
用了3台电脑和其进行通讯都失败了,也用了串口调试软件也是提示没有连接成功的信息。
我用的是用PPI/PC电缆连接S7-200和PC,RS232端口(标有PC)接PC,RS485端口(标有PPI)接PLC。
录像可以在这里下载,也可以到我的网盘下载:henphi.ys168.com请朋友们告诉我 我的操作有没有什么错误?谢谢!
[ 此帖被sjm213在2009-09-11 14:51重新编辑 ]
附件:
西门子S7-200通讯操作录像.rar
(995 K) 下载次数:111
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
分享
dv0429
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
205 个
工控威望:
221 点
下载积分:
837 分
在线时间: 96(小时)
注册时间:
2008-02-27
最后登录:
2023-09-18
查看dv0429的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-09-11 22:03
全看
|
小
中
大
你用的电缆不用想了,绝对不可能用187.5波特率的.
解决办法有两个:
1,买一根西门子原装的PPI多主站电缆,串口或USB都行,看你自己的电脑来选,价格大约是600-700左右
2.降低通信波特率,使用非西门子原装电缆的最多只能用19.2波特率.
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(kv47sn)
下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬
分享
dv0429
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
205 个
工控威望:
221 点
下载积分:
837 分
在线时间: 96(小时)
注册时间:
2008-02-27
最后登录:
2023-09-18
查看dv0429的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2009-09-12 08:52
全看
|
小
中
大
他的主要问题是别人在下载程序时已经把波特率设为了187.5,所以他用的非原装电缆是通信不上的,他要么在系统块里重设了波特率用原装电缆重下一次程序,这样下次就可以不用原装电缆来连.要么就是买一根原装电缆来连这个机器,基本没其他办法
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(kv47sn)
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
西门子CPU 224不能和电脑通讯的原因是什么?(有录像、有图)
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问