用编程电缆(PC/PPI)连接计算机与PLC,不能建立通讯。PLC用的是西门子CPU 224,编程软件是V4.0 SP3 STEP7 MicroWIN
用了3台电脑和其进行通讯都失败了,也用了串口调试软件也是提示没有连接成功的信息。
我用的是用PPI/PC电缆连接S7-200和PC,RS232端口(标有PC)接PC,RS485端口(标有PPI)接PLC。




录像可以在这里下载,也可以到我的网盘下载:henphi.ys168.com请朋友们告诉我 我的操作有没有什么错误?谢谢!
[ 此帖被sjm213在2009-09-11 14:51重新编辑 ]
附件: 西门子S7-200通讯操作录像.rar (995 K) 下载次数:111
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5216 个
工控威望: 7440 点
下载积分: 159197 分
在线时间: 3176(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2025-01-08
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-11 14:57
1. 确认COM口选择正确;
2. “站参数”中地址设置为0无需改动;
3. “网络参数”中“高级PPI”和“多主站网络”可不选取,传输波特率设置为9.6K;
4. 【通信】窗口选上“搜索所有波特率”;----此时应该能够看到软件自动更换不同的波特率搜索126个地址的状态。
5. PLC 打到“STOP”状态在传输程序试试。
楼主留言:
1、我选的是COM1
2、站参数设为0也试过
3、试过
4、试过
5、试过
还是无用,我现在只怀疑是线的问题。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+4(kv47sn) 热心助人,加分表扬
  • 下载积分:+4(guochunyi) 热心助人,加分表扬
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    级别: 论坛版主

    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5216 个
    工控威望: 7440 点
    下载积分: 159197 分
    在线时间: 3176(小时)
    注册时间: 2007-11-21
    最后登录: 2025-01-08
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-09-11 22:28
    这根线我使用过,前提是PLC端口波特率为9.6K的情况下,可以通讯。
    如果PLC的通讯设置有过改动,那么确实下载不了也无解。
    倒是如果你手里有300/400系列的USB_PC_Adapter的话,可以用这根线连接200PLC,就不用再买线了。