yefengchen
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 2009-05-18
最后登录: 2016-01-18
查看yefengchen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-09-07 08:45
各位大虾,我现在有一条烘道是采用冷煤气加热的,冷煤气是由煤气发生炉供给,我想请问下在点火的时候应该注意什么事项,尤其是防止爆炸,我们是采用人工点火的,最后是能提供一个详细的点火顺序,谢谢!~还有,就是在什么样的情况下冷煤气燃烧会发生爆炸呢???
whoine
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 121 个
工控威望: 292 点
下载积分: 675 分
在线时间: 223(小时)
注册时间: 2008-01-01
最后登录: 2024-08-13
查看whoine的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-07 14:30
首先助燃风机接通运行---风压开关检测到压力----风阀打开风的通道----进行吹扫大约2钟----风阀关
                    ---同时煤气的压力开关此时一定要在零位(表明煤气阀没有漏气)。----在吹扫的过程中煤气阀可以做一个检漏的程序,检查煤气的总阀有无漏气,煤气的点火阀和大火阀有无漏气。。2分钟的时间检查一切正常以后,风阀关闭当然此风阀留有一点的进风量以便进行点火。-----点火阀打开。同时点火变压器工作。同时火焰检测工作。如果检测到火焰。表明小火点着。此时大火阀打开,火焰检测器检测到大火,保持打开。并由执行器进行由小到大。完成点火