hy5277
永往直前
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 162 个
工控威望: 239 点
下载积分: 6318 分
在线时间: 60(小时)
注册时间: 2008-03-27
最后登录: 2024-05-16
查看hy5277的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-09-02 17:17
请大家帮助一下:我的控制要求是有时候要在电机额定转速以下(调压调速)运行,
有时候要在额定转速以上(弱磁)运行,用590调速器怎么接线,参数如何设置???
弱磁的接线方式与额定转速以下(调压调速)的运行方式是不是一样??
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更远。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 348 个
工控威望: 785 点
下载积分: 2834 分
在线时间: 575(小时)
注册时间: 2009-06-10
最后登录: 2021-10-21
查看hehaiwaer的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-03 08:08
590有弱磁的功能,关键是参数的设置,比如励磁控制方式一定要电流,要允许调速器工作在励磁的条件下,接线好像没什么区别。我没用过弱磁的方式,你自己多看看说明书吧。