楼主  发表于: 2009-08-29 22:06
先前备份的S7-400的程序 现在打开组态时出现以下对话 one or more objects of  a type cannot be represented unable to load serer's7hprxysdll'for S7H-STEUVERTETER-CT objects
make sure that the require optional pakage are installed
编译时出现以下对话框 the system data could not be recreated becaus the configuration is inconsistend  下载到新的CPU 后 CPU STOP 灯常亮
好像是组态不一致 但是程序是从原来的cpu上载的 已运行几年了  我把 IF 964-DP interface module 从组态中删掉后 编译正常  下载后 CPU RUN 灯亮  正常  但是和原来比少了一个DP 系统啊
deanhao
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看deanhao的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-30 11:55
晕,你这个问题发到好几个论坛的了,是因为你现在机器的硬件组态没有原来的那个,需要更新你的硬件,西门子就这东西让我很不满意,以前编的程序楞是打不开,因为没有CPU