关于绝对值控制系统中伺服参数写不进去的问题
上一主题
下一主题
流洒
我已不在天涯,天涯还有我的传说!
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
217 个
工控威望:
388 点
下载积分:
2733 分
在线时间: 122(小时)
注册时间:
2008-05-03
最后登录:
2022-04-01
查看流洒的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-08-27 23:25
全看
|
小
中
大
前几天做了一台设备,用的是QD75M1的定位模块 放大器是MR-J2-70B的.本来是用顺空程序将伺服参数写进去的,包括绝对值系统设置,旋转方向等参数.但实际调试时发现和预计不一样,一直记不住原点.监测伺服参数发现,参数没有真正的写进去.最后的解决方法是先用QD75的专用软件写伺服参数,再单独用伺服参数写参数才可以,两者缺一不可.
现在设备已经调试基本结束,但是对于此问题依然不知道原因,各位大侠有没有过类似经历,请大家说下自己的看法.
之前怀疑过是放大器电池的问题,量下来应该没什么问题.