kv47sn
事在天成
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 230 个
工控威望: 1037 点
下载积分: 951 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2008-11-20
最后登录: 2022-12-09
查看kv47sn的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-26 13:56
我新安装了一个厂房,做了无功补偿柜,但开工后第一个月就收到电费单上有扣费1000多元,说是功率因数太低了。
在配电房的总柜上,供电局自己安装了三个有功和一个无功电表,系统运行时,无功表是反转的,但电容补偿柜投入的电容组数越多,无功表反转得越慢,但即使全投入,无功表还是反转。
注:变压器是400KVA的,电容有10组,每组18KVar。
我用相序表接在总柜的三相上,黄接A相,黑笔接B相,红笔接C相,测得的相序为A、C、B 。
是供电局的线接错了吗?还是相序反了?还是电容柜欠补?
请看我提供的实物照片。为了不影响大家的积分,可以到我的主页去看,henphi.ys168.com。
附件: IMG_4598.rar (879 K) 下载次数:54
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
附件: IMG_4599.rar (901 K) 下载次数:30
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
附件: IMG_4602.rar (892 K) 下载次数:30
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
附件: IMG_4603.rar (845 K) 下载次数:27
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
pingwuhui83
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 222 个
工控威望: 295 点
下载积分: 740 分
在线时间: 52(小时)
注册时间: 2007-04-28
最后登录: 2013-08-08
查看pingwuhui83的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-27 21:54
学习了,我们以前也被罚过,还有一次被罚供电局的说是补的太多了,不过是因为功率自动补偿器坏了,