我新安装了一个厂房,做了无功补偿柜,但开工后第一个月就收到电费单上有扣费1000多元,说是功率因数太低了。
在配电房的总柜上,供电局自己安装了三个有功和一个无功电表,系统运行时,无功表是反转的,但电容补偿柜投入的电容组数越多,无功表反转得越慢,但即使全投入,无功表还是反转。
注:变压器是400KVA的,电容有10组,每组18KVar。
我用相序表接在总柜的三相上,黄接A相,黑笔接B相,红笔接C相,测得的相序为A、C、B 。
是供电局的线接错了吗?还是相序反了?还是电容柜欠补?
请看我提供的实物照片。为了不影响大家的积分,可以到我的主页去看,henphi.ys168.com。
附件: IMG_4598.rar (879 K) 下载次数:54
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
附件: IMG_4599.rar (901 K) 下载次数:30
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
附件: IMG_4602.rar (892 K) 下载次数:30
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
附件: IMG_4603.rar (845 K) 下载次数:27
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
kv47sn
事在天成
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 230 个
工控威望: 1037 点
下载积分: 951 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2008-11-20
最后登录: 2022-12-09
查看kv47sn的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-26 22:39
回一楼:
 安装工艺也太差了吧。

计量是供电公司安装的,你能说不好吗?不好又怎样?你自己安装得再好也不给验收!
kv47sn
事在天成
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 230 个
工控威望: 1037 点
下载积分: 951 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2008-11-20
最后登录: 2022-12-09
查看kv47sn的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-08-27 21:58
问题补充:从仪表盘上的功率因数自动补偿器表来看,是显示的0.93,应该没有问题,可是无功表还是反转。另外,我还要说明一点的是有一台110KW的电机,他的空载电流只有40安,负荷电流是120A,经常在空载和负荷之间转换,另一台电机 55KW,空载电流只有21安,负荷电流是80A。这会不会有影响呢?
kv47sn
事在天成
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 230 个
工控威望: 1037 点
下载积分: 951 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2008-11-20
最后登录: 2022-12-09
查看kv47sn的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-08-27 22:08
为了感谢大家的支持,我把我自制电工万能计算器(可计算电机电流、变压器选型、铜铝重量、电缆截面、力率)奉献给大家,并希望大家能够完善和指出错误,谢谢!
另,提供力率电费调整表一份,并为了不对大家造成太多的负担,我已压缩成一个文件了。也为了使大家的积分不受影响,所以也可以到我的网站上去下载:henphi.ys168.com
附件: 自制电工万能计算器 力率电费调整表.rar (12 K) 下载次数:34
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
kv47sn
事在天成
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 230 个
工控威望: 1037 点
下载积分: 951 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2008-11-20
最后登录: 2022-12-09
查看kv47sn的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-08-27 22:28
如果我问一个简单问题:一个老式三相四线无功电表反转是欠补还是过补?
可以不说原因,只告诉我结果。


有人说:
如果接线正确,则正转是欠补,反转是过补。
也有人说:
老式三相四线无功电表反转有3种可能:1、过补,2、欠补,但电源相序反了。 3、欠补,电流互感器S1、S2接反了。

你的答案呢?
kv47sn
事在天成
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 230 个
工控威望: 1037 点
下载积分: 951 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2008-11-20
最后登录: 2022-12-09
查看kv47sn的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-08-30 20:37
各位朋友:找到了原因了!
主要原因有2个:
1、主线ABC的相序反了。但从变压器到主柜的线没有反,是进变压器的高压端的相序反了,目前采用的方法是更换低压互感器接线,即B相的互感器和C相的互换。
2、确实是欠补。现在已经加了4个电容器组。