无功电表反转引起的罚款吗?(有照片)
上一主题
下一主题
kv47sn
事在天成
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
230 个
工控威望:
1037 点
下载积分:
951 分
在线时间: 96(小时)
注册时间:
2008-11-20
最后登录:
2022-12-09
查看kv47sn的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-08-26 13:56
全看
|
小
中
大
我新安装了一个厂房,做了无功补偿柜,但开工后第一个月就收到电费单上有扣费1000多元,说是功率因数太低了。
在配电房的总柜上,供电局自己安装了三个有功和一个无功电表,系统运行时,无功表是反转的,但电容补偿柜投入的电容组数越多,无功表反转得越慢,但即使全投入,无功表还是反转。
注:变压器是400KVA的,电容有10组,每组18KVar。
我用相序表接在总柜的三相上,黄接A相,黑笔接B相,红笔接C相,测得的相序为A、C、B 。
是供电局的线接错了吗?还是相序反了?还是电容柜欠补?
请看我提供的实物照片。为了不影响大家的积分,可以到我的主页去看,henphi.ys168.com。
附件:
IMG_4598.rar
(879 K) 下载次数:54
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
附件:
IMG_4599.rar
(901 K) 下载次数:30
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
附件:
IMG_4602.rar
(892 K) 下载次数:30
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
附件:
IMG_4603.rar
(845 K) 下载次数:27
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
分享
liguoguang
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看liguoguang的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-08-26 20:23
全看
|
小
中
大
无功表可以反转,接线一般不会错, 检查一下电容的保险 和电容有漏油,鼓肚,杂音,交流接触器的触点,功率因素补偿器 参数设定对不 .罚款的原因与月平均功率因素 超出标准 一般在0.95左右农用在0.85以上 不要等于1 看负荷多时,补偿器会自动补偿电容,和定时退出,循环投入