我新安装了一个厂房,做了无功补偿柜,但开工后第一个月就收到电费单上有扣费1000多元,说是功率因数太低了。
在配电房的总柜上,供电局自己安装了三个有功和一个无功电表,系统运行时,无功表是反转的,但电容补偿柜投入的电容组数越多,无功表反转得越慢,但即使全投入,无功表还是反转。
注:变压器是400KVA的,电容有10组,每组18KVar。
我用相序表接在总柜的三相上,黄接A相,黑笔接B相,红笔接C相,测得的相序为A、C、B 。
是供电局的线接错了吗?还是相序反了?还是电容柜欠补?
请看我提供的实物照片。为了不影响大家的积分,可以到我的主页去看,henphi.ys168.com。
附件: IMG_4598.rar (879 K) 下载次数:54
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
附件: IMG_4599.rar (901 K) 下载次数:30
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
附件: IMG_4602.rar (892 K) 下载次数:30
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
附件: IMG_4603.rar (845 K) 下载次数:27
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8224 个
工控威望: 10353 点
下载积分: 21053 分
在线时间: 3013(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-26
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-27 17:26
引用
引用第7楼kv47sn于2009-08-26 22:39发表的  :
回一楼:
 安装工艺也太差了吧。

计量是供电公司安装的,你能说不好吗?不好又怎样?你自己安装得再好也不给验收!

确实如此。。。我这边的无功补偿控制柜的配置和布局,供电所的还是跟我学的。。。。但人家掌权。。。。

你的电容投入的越多,无功表反转的越慢。证明是电流互感器接反了。
你可以验证一下:退出无功补偿控制器,开电焊机,电机等电感性功率因数低的负载,无功表应该正转的。如果反转,就是互感器线接反了。。。

但不论无功表是往哪个方向转,都是双向计数的。。。   所以,功率因数地,罚款是必然的。。。。