楼主  发表于: 2009-08-26 13:56
我新安装了一个厂房,做了无功补偿柜,但开工后第一个月就收到电费单上有扣费1000多元,说是功率因数太低了。
在配电房的总柜上,供电局自己安装了三个有功和一个无功电表,系统运行时,无功表是反转的,但电容补偿柜投入的电容组数越多,无功表反转得越慢,但即使全投入,无功表还是反转。
注:变压器是400KVA的,电容有10组,每组18KVar。
我用相序表接在总柜的三相上,黄接A相,黑笔接B相,红笔接C相,测得的相序为A、C、B 。
是供电局的线接错了吗?还是相序反了?还是电容柜欠补?
请看我提供的实物照片。为了不影响大家的积分,可以到我的主页去看,henphi.ys168.com。
附件: IMG_4598.rar (879 K) 下载次数:54
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
附件: IMG_4599.rar (901 K) 下载次数:30
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
附件: IMG_4602.rar (892 K) 下载次数:30
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
附件: IMG_4603.rar (845 K) 下载次数:27
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
316782107
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看316782107的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-26 17:52
电业局的安装水平和大家都差不多