我新安装了一个厂房,做了无功补偿柜,但开工后第一个月就收到电费单上有扣费1000多元,说是功率因数太低了。
在配电房的总柜上,供电局自己安装了三个有功和一个无功电表,系统运行时,无功表是反转的,但电容补偿柜投入的电容组数越多,无功表反转得越慢,但即使全投入,无功表还是反转。
注:变压器是400KVA的,电容有10组,每组18KVar。
我用相序表接在总柜的三相上,黄接A相,黑笔接B相,红笔接C相,测得的相序为A、C、B 。
是供电局的线接错了吗?还是相序反了?还是电容柜欠补?
请看我提供的实物照片。为了不影响大家的积分,可以到我的主页去看,henphi.ys168.com。