ydc820
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 642 个
工控威望: 625 点
下载积分: 1456 分
在线时间: 893(小时)
注册时间: 2007-02-24
最后登录: 2024-11-14
查看ydc820的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-25 17:31
图片:
图片:
这是东芝T PLC子程序
[ 此帖被ydc820在2009-08-25 17:36重新编辑 ]
ywx163
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1147 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 184659 分
在线时间: 3993(小时)
注册时间: 2007-05-05
最后登录: 2024-11-28
查看ywx163的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-25 17:57
当R3F和x9导通时,时间继电器T102,设置20计时开始,到达设置后把16传送给D3,并把R1E置位。


不知猜得对不对
ywx163
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1147 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 184659 分
在线时间: 3993(小时)
注册时间: 2007-05-05
最后登录: 2024-11-28
查看ywx163的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-08-26 09:02
SUBR 0~15 任意十进制整数子程序标号
SUBR:表示子程序的开始。
RET:表示子程序的结束。
程序示例
X0
------| |--------------------------------------[CALL 0 ] X0 闭合,执行[SUBR 0]子程序
X1 M0
------| |------------------------------------------------( )
-------------------------------------------------------[ END ] 主程序结束
-----------------------------------------------[SUBR 0 ] 0标号的子程序
X2 Y1
------| |------------------------------------------------( )
--------------------------------------------------------[ RET ] 0 标号的子程序结束,返回到主程序
描述
当执行条件(触发器)为ON 时,执行CALL 指令,并且从SUBR 指令处开始执行指定编号的子程序。
当子程序执行到RET 指令时,程序返回到CALL 指令之后的主程序并且继续执行主程序。
编程时的注意事项
在一个主程序中可以有两个或两个以上标号相同的CALL 指令,即可多处调用同一子程序。
子程序不可以进行嵌套,即子程序内不可再用CALL 指令。
当CALL 指令执行条件(触发器)为OFF 时,子程序内各指令的操作如下:
指令输入和输出的状态
OUT 全部保持
SET 保持原有状态
CLR 保持原有状态
TON_Y、TON_R 触点和经过值保持原有状态
TOF_Y、TOF_R 触点和经过值保持原有状态
TP_Y、TP_R 触点和经过值保持原有状态
CU 保持原有数值
CD 保持原有数值
微分无效
其他指令不执行

能否把程序放上来参考一下。
[ 此帖被ywx163在2009-08-26 09:23重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(zhangshichao) 热心助人,加分表扬