xiaohao
新手闯工控
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 52 个
工控威望: 186 点
下载积分: 652 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2009-07-15
最后登录: 2013-11-14
查看xiaohao的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-25 13:35
各位高手,小可有一问题指教!
若有一传感器输出为0-10V的电压信号,但是该信号与实际所测物理量之间关系为非线性
能否使用该传感器接PLC的AD模块,进行数据的处理,该如何解决?请各位高手不吝赐教!
zhangshichao
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zhangshichao的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-26 10:33
同意2楼的说法,是不是线性测测就知道了。也许会有多个曲率,在不同区间内。