各位高手,小可有一问题指教!
若有一传感器输出为0-10V的电压信号,但是该信号与实际所测物理量之间关系为
非线性
时
能否使用该传感器接PLC的AD模块,进行数据的处理,该如何解决?请各位高手不吝赐教!
分享
fjqz00
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
1305 个
工控威望:
1462 点
下载积分:
8006 分
在线时间: 366(小时)
注册时间:
2007-04-16
最后登录:
2025-01-07
查看fjqz00的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-08-26 16:23
全看
|
小
中
大
建议一下这样:
1、和厂家说打算用他们的东西,让他们发个电压与测量值的对应表格过来。就像PT100分度表之类的表格。这样就可以分析一下在某个区间内有没有存在线性关系了。然后再决定能不能用PLC来做。
2、如果PLC不好做,就把表格交给做仪表的厂家,让他们配出匹配的仪表,再从仪表输出线性的0-20mA之类的信号,再给PLC采集。