各位高手,小可有一问题指教!
若有一传感器输出为0-10V的电压信号,但是该信号与实际所测物理量之间关系为非线性
能否使用该传感器接PLC的AD模块,进行数据的处理,该如何解决?请各位高手不吝赐教!
xiaohao
新手闯工控
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 52 个
工控威望: 186 点
下载积分: 652 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2009-07-15
最后登录: 2013-11-14
查看xiaohao的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-25 14:57
引用
引用第1楼nbwrk于2009-08-25 14:20发表的  :
那总要有个关系式吧  我以前也做过什么渐开线方程  这个东西很麻烦  如果找不到关系式那就没法做了  或都做表格  那样不准

我确实没有二者之间的关系式,真的没救了吗?
还有哪位兄台遇到与我一样的情况的,指点指点小可啊!盼!
xiaohao
新手闯工控
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 52 个
工控威望: 186 点
下载积分: 652 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2009-07-15
最后登录: 2013-11-14
查看xiaohao的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-08-25 17:51
还有高手来指点指点吗?
xiaohao
新手闯工控
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 52 个
工控威望: 186 点
下载积分: 652 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2009-07-15
最后登录: 2013-11-14
查看xiaohao的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-08-25 19:55
1楼的朋友,你以前的做法可以拿来参考下吗?对于非线性的,假若有了它们的关系,程序如何编写,我真是很头痛!
xiaohao
新手闯工控
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 52 个
工控威望: 186 点
下载积分: 652 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2009-07-15
最后登录: 2013-11-14
查看xiaohao的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-08-26 07:47
引用
引用第5楼深秋的黎明于2009-08-25 21:16发表的  :
实际有一个物理量被测
你用一个传感器测出一个0-10V的电压信号
你又找不到二者之间的关系式
万一它们之间没什么关系呢
你用这个信号做程序那不笑话大了

非要逼我说一大串话吗?
事实是这样的,这种传感器是紫外线C传感器,有一家德国代理在北京销售,我打过电话咨询,对方说输出信号为0-10V,他们网站上产品介绍上也是这么说明的,并且注明了是可接PLC的传感器。我又进一步问对方,这个被测的紫外线光强度和输出的的0-10V之间有没有线性关系,回答说没有!
问题是我在搜索其他的网页时,也碰到别的厂家也是在介绍(很泛泛的介绍,具体人家是不会和你说的,对不?)他们的控制时说是UV-C传感器直接接的PLC。
楼上的哥们,若有关系式,你一定会做,对不对?为了不出笑话,你可一定要帮我啊!
xiaohao
新手闯工控
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 52 个
工控威望: 186 点
下载积分: 652 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2009-07-15
最后登录: 2013-11-14
查看xiaohao的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-08-26 10:48
引用
引用第8楼zhangshichao于2009-08-26 10:33发表的  :
同意2楼的说法,是不是线性测测就知道了。也许会有多个曲率,在不同区间内。

问题是,现在还没买啊,你不可能盲目去买,对不?(特别是人家厂家都告诉你说你不是线性时)
就算是买回来测试,你打算取样多少点去测试,获得不同区间的不同曲率呢?临界点你知道吗???(测试能测试出临界点吗)楼上的朋友。
我现在就是想明白几点(在实物没有之前):
1.在非线性的情况下能够进行控制?
2.若能控制,在不知关系时,如何获得这种关系?
3.获得的关系后,如何进行控制?
希望高手详细指点,不胜感激!
xiaohao
新手闯工控
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 52 个
工控威望: 186 点
下载积分: 652 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2009-07-15
最后登录: 2013-11-14
查看xiaohao的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-08-26 16:33
11楼的朋友,不错的提议!谢谢!
xiaohao
新手闯工控
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 52 个
工控威望: 186 点
下载积分: 652 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2009-07-15
最后登录: 2013-11-14
查看xiaohao的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-08-27 07:51
引用
引用第13楼liguoguang于2009-08-26 20:40发表的  :
直接进行 F/V 转换0-10 电压  转换成 0-5000 线性关系 ,以高速计数器接到 PLC  .可以分成多个区间采用不同的斜率....软件补偿
第二种办法是什么原因引起的非线性 ,进行硬件补偿, 变成线性关系..

谢谢!,这位朋友,你讲的太高深,小可初学,一般的还行,这个能否有个案例参考一下!
xiaohao
新手闯工控
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 52 个
工控威望: 186 点
下载积分: 652 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2009-07-15
最后登录: 2013-11-14
查看xiaohao的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-08-27 07:53
谢谢楼上的各位朋友!