foxplc
水到渠成
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2007-08-09
最后登录: 2021-11-22
查看foxplc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-22 10:39
描述:图一
图片:
描述:图二
图片:
描述:图三
图片:
描述:图四
图片:
描述:图五
图片:
客户要求:由PLC和压力变送器编程来控制变频器,压力保持在0.7-0.8Mpa。

我选择了s7-200 CPU224XP,有两入一出的模拟量,AIW0为现场采集的(4-20mA)的

压力信号,量程为0-1.6Mpa

AQW0为控制变频器的外部给定,由向导生成了子程序PID0_INIT,请问如图中

填入的调用参数对吗?没有填的参数是什么意义?
foxplc
水到渠成
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2007-08-09
最后登录: 2021-11-22
查看foxplc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-22 10:41
描述:图六
图片:
描述:图七
图片:
图片太多一次发不完
foxplc
水到渠成
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2007-08-09
最后登录: 2021-11-22
查看foxplc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-08-22 10:42
由向导生成了子程序PID0_INIT,请问如图中

填入的调用参数对吗?没有填的参数是什么意义?
foxplc
水到渠成
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2007-08-09
最后登录: 2021-11-22
查看foxplc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-08-24 15:05
自己顶一下了
fwnanchang
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看fwnanchang的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-11-08 21:27
恒压供水 一般是用电压型的传感器连在变频器的PID上 设置变频器的参数 设置变频器上的可编程继电器给PLC信号 我们用的是欧姆龙20点的PLC 不需要模拟块 你那种编程计算很麻烦,传感器会有误差,在程序里调很麻烦 在变频器了只要调整给定值的比例就可以
beiye1234
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 255 个
工控威望: 282 点
下载积分: 914 分
在线时间: 250(小时)
注册时间: 2010-02-05
最后登录: 2017-07-31
查看beiye1234的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-02-05 15:56
中间还有步骤吧?图三一般不用设,你那地址最好大点例如vb822.