我使用台达的SS系列PLC,扩展了一个04PT的温度模块,直接用线连接PT100温度传感器,程序上用了一秒更新一次显示,结果显示波动挺大的,请教高手怎么解决,有没有人用过的好的方法介绍一下,感谢
plcbb
落花人独立,微雨燕双飞。
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 71 个
工控威望: 168 点
下载积分: 654 分
在线时间: 44(小时)
注册时间: 2009-07-24
最后登录: 2014-01-22
查看plcbb的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-21 16:59
软件上,可以取连续几次温度的均值用于显示。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬
  • 仰知天文,俯察地理,中晓人和。明阴阳,懂八卦,晓奇门,知遁甲。运筹帷幄之中,决胜千里之外。抱膝委坐,自比管仲、乐毅之贤,笑傲风月,未出茅庐便知三分天下。
    plcbb
    落花人独立,微雨燕双飞。
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 71 个
    工控威望: 168 点
    下载积分: 654 分
    在线时间: 44(小时)
    注册时间: 2009-07-24
    最后登录: 2014-01-22
    查看plcbb的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-08-23 14:52
    电磁干扰也会造成采样值的波动。