a8897044
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 129 个
工控威望: 282 点
下载积分: 859 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2007-12-20
最后登录: 2024-09-13
查看a8897044的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-19 11:34
隔天开机后 原本设顶1000脉冲走30CM 结果有偏差 可是在运行的时候又能保持,且不会偏差~~~只是在每天开关机又变化...客户每天早上都要重新调一次机....要被轰炸了 各位兄台救命啊 有可能是什么问题呢?机械传动那部分有问题吗?
fcq417
14年plc工程实践教学,QQ(微信):2252241236
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 302 个
工控威望: 430 点
下载积分: 1259 分
在线时间: 50(小时)
注册时间: 2008-04-30
最后登录: 2024-12-11
查看fcq417的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-19 16:21
有没有初始脉冲问题,在程序中稍作改变,开机运行就初始脉冲,将输出脉冲清零应该没有问题了。出现第一次不正确可能是停机的时候有脉冲记忆。
plc编程及教学:www.shuyanzdh.com
QQ(VX):2252241236