a8897044
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 129 个
工控威望: 282 点
下载积分: 859 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2007-12-20
最后登录: 2024-09-13
查看a8897044的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-19 11:34
隔天开机后 原本设顶1000脉冲走30CM 结果有偏差 可是在运行的时候又能保持,且不会偏差~~~只是在每天开关机又变化...客户每天早上都要重新调一次机....要被轰炸了 各位兄台救命啊 有可能是什么问题呢?机械传动那部分有问题吗?
a8897044
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 129 个
工控威望: 282 点
下载积分: 859 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2007-12-20
最后登录: 2024-09-13
查看a8897044的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-20 16:19
重新调一次机 是因为走的距离跟原来不一样了 生产人员要重新设定一次脉冲对应的距离 比如原来设的值是900 走1M  发生偏差900走了0.9M 为了走到1M  就重新调了下设定值
a8897044
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 129 个
工控威望: 282 点
下载积分: 859 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2007-12-20
最后登录: 2024-09-13
查看a8897044的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-08-20 16:20
我是没做回原点......我用两个DDRVI指令 一个指令正方向 另一个反方向...
a8897044
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 129 个
工控威望: 282 点
下载积分: 859 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2007-12-20
最后登录: 2024-09-13
查看a8897044的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-08-20 16:23
因为是老机型 做了好几年了 都还稳定 都是这样做的
a8897044
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 129 个
工控威望: 282 点
下载积分: 859 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2007-12-20
最后登录: 2024-09-13
查看a8897044的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-08-24 14:50
DDRVA连续走 DDRVI点动?这样会比较好吗 看看说明书去