急!!!高手请进来解释一下(电机角运行时电流表和钳形表的显示值)
上一主题
下一主题
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
satakelu
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看satakelu的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-08-19 10:57
全看
|
小
中
大
图片:
请高手解释一下
:图中是我现在遇到的一个问题,现场接线以及测量情况如图所示。图中有部分接线端子我画图时省略。
1. 不明白的是:在同一个位置互感器电流表显示的值和钳形表的测量值为什么不一样呢????
2.现场的接线,测量方法,电器元件和测量仪表均检查过,都良好!
希望大家能仔细看清楚,互感器中也是两根线同时穿过去的,即所测值为线电流
[ 此帖被satakelu在2009-08-20 17:20重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(lamborzhou) 去看41楼的正解
分享
satakelu
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看satakelu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-08-19 12:37
全看
|
小
中
大
电流互感器和电流表的选择是合适的!钳形表就不要解释了吧!
分享
satakelu
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看satakelu的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2009-08-19 14:01
全看
|
小
中
大
可是测了三个地方全是80-90A而且连续测了三四天,每天要测好几次呢
分享
satakelu
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看satakelu的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2009-08-19 17:11
全看
|
小
中
大
10楼的朋友!您好!我用的是数字钳形表,
我的问题是为什么电流表显示值和钳形表测量值不同呢?
钳形表和互感器测量的位置基本相同,都是测得线电流!
分享
satakelu
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看satakelu的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2009-08-20 08:24
全看
|
小
中
大
回答12楼!用钳形表测出来两种值,一种是用绿色线条表示,一种是红色线条表示!
所以希望大家能把图片另存为看一下清楚的大图!!!
分享
satakelu
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看satakelu的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2009-08-20 16:41
全看
|
小
中
大
此贴不能沉啊!望大家踊跃进来帮助分析!!
分享
satakelu
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看satakelu的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2009-08-20 17:14
全看
|
小
中
大
回答16楼:装在热继电器上面测得是相电流,而装在空开上面测得是线电流,
况且一般情况系热继电器和主继电器是连体的!
分享
satakelu
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看satakelu的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2009-08-24 09:25
全看
|
小
中
大
不能沉啊!望大家踊跃进来帮助分析!!
分享
satakelu
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看satakelu的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2009-08-25 08:35
全看
|
小
中
大
回答20楼:互感器和电流表都是150/5的。
分享
satakelu
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看satakelu的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2009-08-28 16:23
全看
|
小
中
大
真的沉啦???
分享
satakelu
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看satakelu的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2009-08-31 10:08
全看
|
小
中
大
回答25楼:互感器所测得位置和钳形表所测(红线部分)是一样的就是上下有点点分别!互感器和电流表全是好的,都更换过了,钳形表也是好的也已经检验过了!
好像见鬼了似的,就是解释不了这是什么现象???
分享
satakelu
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看satakelu的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2009-09-01 10:02
全看
|
小
中
大
回答28楼:建议你把图片另存为然后单独打开看清楚,然后再注意帖子的红色大字部分!好吗???