satakelu
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看satakelu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-19 10:57
图片:
请高手解释一下:图中是我现在遇到的一个问题,现场接线以及测量情况如图所示。图中有部分接线端子我画图时省略。
1. 不明白的是:在同一个位置互感器电流表显示的值和钳形表的测量值为什么不一样呢????
2.现场的接线,测量方法,电器元件和测量仪表均检查过,都良好!
希望大家能仔细看清楚,互感器中也是两根线同时穿过去的,即所测值为线电流
[ 此帖被satakelu在2009-08-20 17:20重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(lamborzhou) 去看41楼的正解
    wwcwwc
    级别: VIP会员

    精华主题: 0
    发帖数量: 3393 个
    工控威望: 3189 点
    下载积分: 70397 分
    在线时间: 1603(小时)
    注册时间: 2008-04-20
    最后登录: 2024-11-13
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2009-08-19 14:36
    回答楼主问题1:是仪表的精度问题.
    我认为互感器的工作原理是电-磁-电,所以一般在现场测试难免会发生像楼主说的测量不准确问题.这是电流互感器或者是钳型表之类的磁电系仪表目前存在的缺陷.我是理解为磁干扰(就是在同一相导线上在不同的位置测量也会有比较大的变化).我一般测量位置是尽量把导线分开(减少干扰的可能性)并尽量避免在电控柜内检测.有必要选择到电机侧比较妥当.题外话:就是尽量把每个电器元件做一下接地措施.特别是控制单元必须做接地.接地必须是同在一点上.控制柜外壳严禁做电气接地端!!!!尽量避免使用零线.