satakelu
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看satakelu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-19 10:57
图片:
请高手解释一下:图中是我现在遇到的一个问题,现场接线以及测量情况如图所示。图中有部分接线端子我画图时省略。
1. 不明白的是:在同一个位置互感器电流表显示的值和钳形表的测量值为什么不一样呢????
2.现场的接线,测量方法,电器元件和测量仪表均检查过,都良好!
希望大家能仔细看清楚,互感器中也是两根线同时穿过去的,即所测值为线电流
[ 此帖被satakelu在2009-08-20 17:20重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(lamborzhou) 去看41楼的正解
    yangyajiang
    看得多回得少。见谅了!
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 1127 个
    工控威望: 836 点
    下载积分: 34261 分
    在线时间: 466(小时)
    注册时间: 2008-02-02
    最后登录: 2020-12-29
    查看yangyajiang的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2009-08-28 23:32
    楼主你注意看一下,你测量的五十A是六线分之一,也就是电机的六根组的其中一条,而你测量的红色线是,他的电流是流向KM1与KM3也就是线电流=;相电流的根号三倍