楼主  发表于: 2009-08-19 10:57
图片:
请高手解释一下:图中是我现在遇到的一个问题,现场接线以及测量情况如图所示。图中有部分接线端子我画图时省略。
1. 不明白的是:在同一个位置互感器电流表显示的值和钳形表的测量值为什么不一样呢????
2.现场的接线,测量方法,电器元件和测量仪表均检查过,都良好!
希望大家能仔细看清楚,互感器中也是两根线同时穿过去的,即所测值为线电流
[ 此帖被satakelu在2009-08-20 17:20重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(lamborzhou) 去看41楼的正解
    方立彬
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看方立彬的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2009-09-02 09:52
    1:建议看一下互感器和电流表的量程是不是太大.
    2:再看一下互感器的精度是多少的,是0.2级的还是0.5级的.一般0.5级是控制用的,用在测量上误差会很大的.
    楼主的问题可能出在精度上或是量程选的太大,建议换一个精度高一级的互感器和电流表试试.