楼主  发表于: 2009-08-19 10:57
图片:
请高手解释一下:图中是我现在遇到的一个问题,现场接线以及测量情况如图所示。图中有部分接线端子我画图时省略。
1. 不明白的是:在同一个位置互感器电流表显示的值和钳形表的测量值为什么不一样呢????
2.现场的接线,测量方法,电器元件和测量仪表均检查过,都良好!
希望大家能仔细看清楚,互感器中也是两根线同时穿过去的,即所测值为线电流
[ 此帖被satakelu在2009-08-20 17:20重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(lamborzhou) 去看41楼的正解
    wqh26
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看wqh26的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2009-08-24 14:59
    红线部分钳流表测的是线电流,绿线部分测的是相电流,因此红线部分的电流约是绿线部分的1.732倍,至于电流互感器测得的电流从数值上看应该是相电流,你的电流互感器与电流表匹配吗?变比是多少?电流表量程是多大?
    wqh26
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看wqh26的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-08-24 15:19
    钳流表与电流互感器的测量原理是一样的,即使钳流表存在误差也不应该这样大。