楼主  发表于: 2009-08-19 10:57
图片:
请高手解释一下:图中是我现在遇到的一个问题,现场接线以及测量情况如图所示。图中有部分接线端子我画图时省略。
1. 不明白的是:在同一个位置互感器电流表显示的值和钳形表的测量值为什么不一样呢????
2.现场的接线,测量方法,电器元件和测量仪表均检查过,都良好!
希望大家能仔细看清楚,互感器中也是两根线同时穿过去的,即所测值为线电流
[ 此帖被satakelu在2009-08-20 17:20重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(lamborzhou) 去看41楼的正解
    neilnie
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 339 个
    工控威望: 347 点
    下载积分: 783 分
    在线时间: 222(小时)
    注册时间: 2009-07-27
    最后登录: 2018-11-28
    查看neilnie的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2009-08-19 15:59
    楼上的各位朋友和楼主大家好!
        楼主的问题是正常的,星三角启动的马达在正常运行的时候,6个头的电流是相电流,即楼主电流表的位置和绿线钳流表的位置,那么红线钳流表的位置测了线电流(两根线)。根据相电流和相电流有 根号3  倍的关系可的:50*根号3=86,大家可以找个马达验证一下。用同一个钳流表测马达的6个头的电流和电源的电流就知道了。
        楼主,提个建议给你。下次要把电流表装在热继电器的上面或QF1的上面。
    neilnie
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 339 个
    工控威望: 347 点
    下载积分: 783 分
    在线时间: 222(小时)
    注册时间: 2009-07-27
    最后登录: 2018-11-28
    查看neilnie的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-08-19 16:03
    噢,对了 。
    楼主用的是指针钳流表吧,不准的,换个数字的。很直观呀。