588楼
发表于: 2010-02-25 23:07
只看该作者
|
小
中
大
我想问一个间接寻址的问题!
通过&建立指针通过*就能读取间接地址的数据这个我理解。可是我想通过间接地址写入数据为什么不行呢?
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3191 点
下载积分:
70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-12-17
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
589楼
发表于: 2010-02-26 07:56
只看该作者
|
小
中
大
回689楼:
200用EM277通讯模块。将400设置为主站进行硬件组态。
[ 此帖被wwcwwc在2010-02-26 12:32重新编辑 ]
分享
lijian998
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
60 个
工控威望:
201 点
下载积分:
467 分
在线时间: 48(小时)
注册时间:
2007-05-30
最后登录:
2019-03-11
查看lijian998的
主题
/
回贴
590楼
发表于: 2010-02-26 15:03
只看该作者
|
小
中
大
你好:我有八台S7200系统一个工段设备.现我公司采用浙江中大DCS系统.我前面许多个工段的数据全部采集控制.浙江中大DCS系统用RS485通讯.S7200系统PPI协议也是RS485通讯.这个工段的数据就是通讯不上.请问是什么问题啊
分享
lijian998
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
60 个
工控威望:
201 点
下载积分:
467 分
在线时间: 48(小时)
注册时间:
2007-05-30
最后登录:
2019-03-11
查看lijian998的
主题
/
回贴
591楼
发表于: 2010-02-26 15:07
只看该作者
|
小
中
大
曾经厂家排人来编通讯程序.S7200系统也未与浙江中大DCS系统通上讯.请问是那里问题
分享
lijian998
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
60 个
工控威望:
201 点
下载积分:
467 分
在线时间: 48(小时)
注册时间:
2007-05-30
最后登录:
2019-03-11
查看lijian998的
主题
/
回贴
592楼
发表于: 2010-02-26 15:15
只看该作者
|
小
中
大
现在我公司再次要让系统完善,我是不是应该用S7300做主机将八台S7200用DP协议连接.在通过S7编程口,用OPC第三方通讯协议连接.再连接对么?
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3191 点
下载积分:
70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-12-17
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
593楼
发表于: 2010-02-26 16:24
只看该作者
|
小
中
大
回694楼:
用中大我没有使用过。不能评判。用300/400做主站200+EM277做从站profibus-DP是相当成熟的现场通讯方式,比较可靠。
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3191 点
下载积分:
70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-12-17
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
594楼
发表于: 2010-02-27 08:42
只看该作者
|
小
中
大
回687楼:
要清除密码,可按如下3中方法操作:
1)在Micro/WIN中选择菜单“PLC>Clear”选择所有三种块并按"OK"确认;
2)另外一种方法是通过程序“wipeout.exe”来恢复CPU的缺省设置。这个程序可在STEP7-Micro/WIN安装光盘中找到;
3)另外,还可以在CPU上插入一个含有未加密程序的外插存储卡,上电后此程序会自动装入CPU并且覆盖原有的带密码的程序。然后CPU可以自由访问。
分享
zzying1027
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
22 个
工控威望:
175 点
下载积分:
612 分
在线时间: 17(小时)
注册时间:
2008-05-26
最后登录:
2022-05-22
查看zzying1027的
主题
/
回贴
595楼
发表于: 2010-03-01 16:18
只看该作者
|
小
中
大
你好 老师!
填表 和先进先出指令怎么用? 请给为老师指点 现在是在做的是 一台变频控制 一拖五的恒压供水,变频运行到50HZ 时 启动下一台泵(泵的顺序可调 泵故障自动退出,故障恢复后即可重新入列)变频运行到15HZ时断开先启动的泵。
或者有没有更好的方法。
PLC 型号:6ES7 216-2BD23-0XB8
我的邮箱是
zzying1027@126.com
QQ:393971960
谢谢老师!
分享
雪中梅花
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
231 个
工控威望:
1208 点
下载积分:
12090 分
在线时间: 141(小时)
注册时间:
2009-12-05
最后登录:
2016-04-11
查看雪中梅花的
主题
/
回贴
596楼
发表于: 2010-03-01 18:24
只看该作者
|
小
中
大
谢谢版主,PLC清零后能够下载程序了,以后有不懂的地方还要向您请教,在一次向您表示感谢。
分享
reception
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看reception的
主题
/
回贴
597楼
发表于: 2010-03-03 17:03
只看该作者
|
小
中
大
谢谢楼主。顶一个。。。。。
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5212 个
工控威望:
7436 点
下载积分:
159003 分
在线时间: 3172(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2024-12-24
查看sjm213的
主题
/
回贴
598楼
发表于: 2010-03-04 17:49
只看该作者
|
小
中
大
引用
引用第690楼aaaxgf于2010-02-25 23:07发表的 :
我想问一个间接寻址的问题!
通过&建立指针通过*就能读取间接地址的数据这个我理解。可是我想通过间接地址写入数据为什么不行呢?
只要保证地址无冲突,不会不能写入,最好放上程序来看看。
分享
hmiplcmcu
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看hmiplcmcu的
主题
/
回贴
599楼
发表于: 2010-03-05 11:14
只看该作者
|
小
中
大
楼主您好:
我厂的一台设备用的是cpu226晶体管型,配合一个触
摸屏使用,触摸屏是国外杂牌的现在被叉车撞烂了,
我想把plc的程序解密出来,然后根据plc内的程序配
一个国产的触摸屏使用,根据plc内的程序编屏的程
序,您看可行吗?
(对了plc在不接屏的时候通过外接开关基本动作还
是可以操作的,不过一些参数改不了)
分享