bhqt
级别: 论坛版主

精华主题: 6 篇
发帖数量: 254 个
工控威望: 5338 点
下载积分: 8391 分
在线时间: 57(小时)
注册时间: 2007-04-11
最后登录: 2023-11-24
查看bhqt的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-08-22 22:31
西门子S7-200的相关问题都可以在此提出。我会尽我最大能力去,用最快的时间帮兄弟们解决。我只是起一个抛砖引玉的作用,很多的时候,希望大家积极参与,一个人的力量是有限的。人多思路就开阔,方法就多,更容易解决问题。提问题的时候,请注意以下几点:

【1】请写明您使用的200系列PLC的具体型号,最好是订货号!例如:6ES7 214-2BD23-0XB8

【2】请详细,具体写明您要我给解答的问题,不要将技术问题升级到学术问题,也不要将点问题牵扯到面上。

【3】请留下您的联系方式,邮箱、QQ、电话等
[ 此贴被bhqt在2008-01-18 14:05重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(防弹武僧) 热心助人!
  • 下载积分:+1(xyiq01) 热心助人!
  • 下载积分:+1(ludongji151) 热心助人!
  • 下载积分:+1(wang7111233)
  • 下载积分:+3(wuwm_1974)
  • 下载积分:+2(zhoufeihero) 真是好人!
  • 下载积分:+1(bettyl) 热心助人!
  • 从明天起,做个幸福的人,骑马劈柴周游世界;
    从明天起,关心粮食和蔬菜,有一所房子,面朝大海,春暖花开
    zzying1027
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 22 个
    工控威望: 175 点
    下载积分: 612 分
    在线时间: 17(小时)
    注册时间: 2008-05-26
    最后登录: 2022-05-22
    查看zzying1027的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2010-03-01 16:18
    你好  老师!
       填表  和先进先出指令怎么用?  请给为老师指点     现在是在做的是 一台变频控制  一拖五的恒压供水,变频运行到50HZ 时 启动下一台泵(泵的顺序可调  泵故障自动退出,故障恢复后即可重新入列)变频运行到15HZ时断开先启动的泵。
    或者有没有更好的方法。
    PLC 型号:6ES7 216-2BD23-0XB8
    我的邮箱是zzying1027@126.com  QQ:393971960
    谢谢老师!