wanxzf
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看wanxzf的 主题 / 回贴
516楼  发表于: 2009-12-05 09:39
还有一个就是进入中断前的继电器的状态应该还能保持吧?     在中断前已经开始定时的定时器在进入中断后是否还在计时?
张尧爱你
学以致用学无止境用知识创造财富用财富酿造生活
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 160 个
工控威望: 478 点
下载积分: 3321 分
在线时间: 115(小时)
注册时间: 2009-04-24
最后登录: 2024-07-23
查看张尧爱你的 主题 / 回贴
517楼  发表于: 2009-12-07 19:07
各位仁兄 帮帮吧  
我今天遇到这样一个问题
我这里有一套设备 PLC 是S200的CPU 226cn 和HMI TP177Micro   PLC程序已经读出来了 但是我没有屏的软件和通讯电缆  我想知道屏里面的定义的地址 换另外牌子的屏自己做程序怎么办啊  
我已经通过PLC程序监控 看着屏找地址了 但是就找到几个 还有几个找不到 怎么办 谢谢 啊
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
518楼  发表于: 2009-12-08 09:26
回622楼问题:
推兼:屏用WinCCflexible2007软件可以打开;修改.通讯用以态网方式,就是8芯网线.当然你可以用其它方式进行.
ruihongwang
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看ruihongwang的 主题 / 回贴
519楼  发表于: 2009-12-08 16:22
请问西门子802C数控车床的编程软件是啥?
张尧爱你
学以致用学无止境用知识创造财富用财富酿造生活
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 160 个
工控威望: 478 点
下载积分: 3321 分
在线时间: 115(小时)
注册时间: 2009-04-24
最后登录: 2024-07-23
查看张尧爱你的 主题 / 回贴
520楼  发表于: 2009-12-08 22:27
回623 楼
谢谢你 谢谢
能告诉我电脑RS232 口( 九针 )怎么 和TP177Micro  连接示意图纸吗(PC-TP177/OP73编程电缆)
不生感激
[ 此帖被张尧爱你在2009-12-09 12:26重新编辑 ]
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
521楼  发表于: 2009-12-11 19:20

回625楼:
呵呵.不好意思看错了,TP-177Micro屏不能用以态网方式的,只能用PPI方式,只要在屏上设置PPI模式;波特率,确认OK后,回到传送模式,PC机的编程软件中同样设置为PPI模式;同样的波特率,即可.但是必须排除你编的用户程序没有报警的存在.
还是说说:那个线可以是西门子的原装PPI线,上次我传TP177A就是用自己做的PPI线也可以传送.我认为你的西门子STEP7200PLC编程线是可以使用的.
编程软件首推WinCCflexible2007站上有下载连接.
就是你要读取屏里面的程序,可能有点困难,第一,需要有原程序.这条对于你现在等于没有用.第二,在原下载程序时可能没有选择回传.还有需要卡CF/SD,因为西门子屏的程序只能作镜像备份,而不能读取原程序.
找到TP-177Micro的通讯管脚定义.
[ 此帖被wwcwwc在2009-12-12 10:27重新编辑 ]
zhiguogai
infinit
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 75 个
工控威望: 167 点
下载积分: 757 分
在线时间: 30(小时)
注册时间: 2009-11-06
最后登录: 2024-08-19
查看zhiguogai的 主题 / 回贴
522楼  发表于: 2009-12-12 12:48
图片:
高手帮我分析一下这段程序的含义,联系qq:6220240
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5200 个
工控威望: 7423 点
下载积分: 158799 分
在线时间: 3161(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-11-22
查看sjm213的 主题 / 回贴
523楼  发表于: 2009-12-12 23:08
引用
引用第627楼zhiguogai于2009-12-12 12:48发表的  :
高手帮我分析一下这段程序的含义,联系qq:6220240

在M2.2接通的一个扫描周期
将{【以VB560为首地址的360个VB】+(VW2-1)*360}中的值传送到VD200~VD556
再将VW200传送到VW26
再将1写入到VW200
最后将VD220~VD232的值传送到VD30~VD42。
zts
开心就好
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 96 点
下载积分: 709 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 2009-11-14
最后登录: 2016-10-18
查看zts的 主题 / 回贴
524楼  发表于: 2009-12-14 18:32
bhqt版主:您好! 我是一个新手,PlC的型号是S7-200 6ES7216-2BD23-OXBO.就是PC与PLC通信时提示:“错误:端口无法打开或正由另一个应用程序使用”是怎么回事,有解决办法吗?谢谢了!    
chazi2105
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 161 点
下载积分: 479 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2009-08-06
最后登录: 2014-10-10
查看chazi2105的 主题 / 回贴
525楼  发表于: 2009-12-15 20:23
s7200,cpu226 继电器输出.需求一份详细的接线图QQ117542738
iamyuanfei
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 215 点
下载积分: 551 分
在线时间: 31(小时)
注册时间: 2009-05-26
最后登录: 2018-09-26
查看iamyuanfei的 主题 / 回贴
526楼  发表于: 2009-12-15 21:15
答578:伺服有回原点功能,我是驱动器厂家的。
jixianjie
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看jixianjie的 主题 / 回贴
527楼  发表于: 2009-12-16 20:40
你好!请教一下,我是刚使用西门子PLC,我现在想通过电脑将PLC中的程序拷贝出来,然后修改,请问我该怎样和PLC通讯呢?通讯端口怎样设置呢?请教一下和PLC通讯的过程和设置的内容。谢谢!