版主你好!
本人使用S7-224外加EM235CN一个对一个模拟量输入及输出进行控制,一切正常。后因需要加了EM232CN两个增加对三个摸拟量输入及输出进行控制,原来的模拟量变的不稳定起来。使用地线把他们的V-端及PLC的M端连接起来也未见好转,但只要把后来加的模拟量第一组的V-端断开就一切正常(其他的好象没问题,就是那一组好象有干扰,PLC到电位器之间的连接线大约有1.5米),不知何故,望版主指点,我的邮箱:
xuxiaoping18@126.com 万分感谢!
补充一点,4组模拟量都是控制电镀用的直流整流机的,其中两组是输出的数字量越大,输出的电压就越大,而另两组却恰恰相反,怀疑是接反了,检查了没发现问题,不稳定的就是后一种(数字量越大,电压越小)不知和这有没有关系
再补充一点,只要把地线接到PLC的M端或者模拟量的M端,那一组模拟量输入就变得不稳定起来,这是不是说明地线有问题呢,可是PLC就是接的这条地线的,没问题啊