xuxiaoping18
环形电镀线 龙门线QQ497548512
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 210 个
工控威望: 548 点
下载积分: 697 分
在线时间: 145(小时)
注册时间: 2009-08-16
最后登录: 2024-12-09
查看xuxiaoping18的 主题 / 回贴
480楼  发表于: 2009-09-18 08:29
          
版主你好!
    本人使用S7-224外加EM235CN一个对一个模拟量输入及输出进行控制,一切正常。后因需要加了EM232CN两个增加对三个摸拟量输入及输出进行控制,原来的模拟量变的不稳定起来。使用地线把他们的V-端及PLC的M端连接起来也未见好转,但只要把后来加的模拟量第一组的V-端断开就一切正常(其他的好象没问题,就是那一组好象有干扰,PLC到电位器之间的连接线大约有1.5米),不知何故,望版主指点,我的邮箱:xuxiaoping18@126.com   万分感谢!
    补充一点,4组模拟量都是控制电镀用的直流整流机的,其中两组是输出的数字量越大,输出的电压就越大,而另两组却恰恰相反,怀疑是接反了,检查了没发现问题,不稳定的就是后一种(数字量越大,电压越小)不知和这有没有关系
  再补充一点,只要把地线接到PLC的M端或者模拟量的M端,那一组模拟量输入就变得不稳定起来,这是不是说明地线有问题呢,可是PLC就是接的这条地线的,没问题啊
[ 此帖被xuxiaoping18在2009-09-21 08:19重新编辑 ]
lydxliusun
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 160 点
下载积分: 574 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2009-05-30
最后登录: 2015-05-27
查看lydxliusun的 主题 / 回贴
481楼  发表于: 2009-09-21 09:27
我想求出高数计数器从开始计数到中断发生的时间

我的邮箱:liurong686@163.com
我的电话:12771482549
lisa502503
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看lisa502503的 主题 / 回贴
482楼  发表于: 2009-09-21 15:23
CP5611可以用在西门子200/300/400进行编程,扩展通讯,加快速度!CP5611是解决电缆在传输中遇到的问题,扩展通讯,加快

速度!通讯稳定,是现场通讯的必备良品,用到的朋友来找我!
专业批发各种PLC编程电缆/电池/CP5611卡/总线电缆,http://www.dgycgk.com 询QQ:1048811647梁明雅15818310501
sky072154
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 96 个
工控威望: 235 点
下载积分: 1136 分
在线时间: 118(小时)
注册时间: 2009-06-29
最后登录: 2024-12-13
查看sky072154的 主题 / 回贴
483楼  发表于: 2009-09-21 20:55
请教:
     VB跟S7-200怎么通信啊。比如我想在VB中显示I0.0和Q0.0的状态或者写一个数值到V100中,该怎么做啊?
清风顽子
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 61 个
工控威望: 210 点
下载积分: 1795 分
在线时间: 57(小时)
注册时间: 2009-02-27
最后登录: 2024-11-15
查看清风顽子的 主题 / 回贴
484楼  发表于: 2009-09-22 00:52
西门子版主

         你好!
如何清除S7-200(212)的密码?
[ 此帖被清风顽子在2009-09-22 01:00重新编辑 ]
zws6904
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zws6904的 主题 / 回贴
485楼  发表于: 2009-09-27 15:08
压力变送器的模拟信号经Scale_I_to_R转换后的结果是双字,而使用的触摸屏在用指针显示压力时的地址是单字,且字数必须是1,咨询触摸屏厂家后,只能在PLC程序里讲其改为单字,请问如何修改?修改后的显示值与实际值会有误差吗?如果有误差且大又该如何修正?
谢谢!
xiao7380
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 159 点
下载积分: 620 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2009-09-01
最后登录: 2021-05-03
查看xiao7380的 主题 / 回贴
486楼  发表于: 2009-09-28 09:03
版主你好
我是一个新手对于S200的PID总是运行不了,能发个例程么,谢谢
XIAO7380@163.com
guanyumou
串口通信之家
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1110 个
工控威望: 1663 点
下载积分: 4289 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2009-09-04
最后登录: 2024-12-22
查看guanyumou的 主题 / 回贴
487楼  发表于: 2009-09-28 09:44
请问西门子200系列PLC,比如CPU226能不能与其他型号的PLC,比如三菱FX1N-40MR、欧姆龙CPM1A-40CDR等PLC进行MODBUS通讯?我的联系方式 QQ149034219
微信:guanyumou
微信:chinesegongkong
QQ:149034219
串口通信之家http://modbus.taobao.com
棋影工控之家http://profibus.taobao.com
snow2413
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 108 个
工控威望: 264 点
下载积分: 482 分
在线时间: 156(小时)
注册时间: 2007-10-21
最后登录: 2023-10-13
查看snow2413的 主题 / 回贴
488楼  发表于: 2009-09-28 20:41
请问西门子S7-200的电脑和PLC得传输线哪里有的卖?
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(lamborzhou) httpshop59161707.taoba ..
    愚公移山
    可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 770 个
    工控威望: 1037 点
    下载积分: 2086 分
    在线时间: 484(小时)
    注册时间: 2008-01-26
    最后登录: 2024-12-21
    查看愚公移山的 主题 / 回贴
    489楼  发表于: 2009-09-28 23:25
    请问版主:
    S7200 CPU版本02.00以上的PLC,有4级密码有上程序的办法吗?
    ZBL2004@QQ.COM
    谢谢版主!
    愚公移山
    可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 770 个
    工控威望: 1037 点
    下载积分: 2086 分
    在线时间: 484(小时)
    注册时间: 2008-01-26
    最后登录: 2024-12-21
    查看愚公移山的 主题 / 回贴
    490楼  发表于: 2009-09-29 00:02
    不好意思,是:
    S7200 CPU版本02.00以上的PLC,知道4级密码有下载程序的办法吗?
    ZBL2004@QQ.COM
    清风顽子
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 61 个
    工控威望: 210 点
    下载积分: 1795 分
    在线时间: 57(小时)
    注册时间: 2009-02-27
    最后登录: 2024-11-15
    查看清风顽子的 主题 / 回贴
    491楼  发表于: 2009-09-29 19:11
    请问一下,各位前辈:
    下面的语句为什么在cpu224中能编译,在cpu212中编译错误?那么在cpu212中又如何处理?谢谢!

    MOVW   +10000, SMW78               // 将周期设为10,000毫秒